想知道怎么快速解决电梯井漏水吗?陕西电梯井道渗漏水维修公司来支招

所属分类:常见解答    发布时间: 2020-09-14    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

       我们现代的都市社会是离不开电梯的,电梯俨然已经成为大型建筑和小高层的标配。然而,近年来电梯事故的频繁发生也让人们更加关注电梯的安全问题。但是,由于设计或防水施工等原因,一些电梯基坑容易漏水,不仅容易滋生蚊虫,散发异味,影响环境卫生和人们的健康,也影响和加重了电梯零部件和电气元件的安全性能。那么一旦电梯基坑出现漏水问题,作为防水从业者的我们,如何进行补漏维修呢?陕西电梯井道渗漏水维修公司的小编带大家详细了解一下。

陕西电梯井道渗漏水维修

       一、工程案例简介
       1、原基坑未防水设防,侧墙为混凝土框架梁加砖体填充墙构造,给水渗漏可趁之机;
       2、由于城市建设发展碧水蓝天工程(河道蓄水),地下水位上升,基坑长期受水害侵蚀存在较大安全隐患。
       3、电梯基坑长期渗漏水,为避免影响电梯元器件受影响,基坑设有微型排水泵每3天抽水一次,给后期管理带来长期的麻烦。
       4、经过多次维修效果不佳(表面涂刷及局部丙纶防水处理)。
       二、工程补漏难点分析
       1、背水面防水设防;
       2、明水潮湿环境下施工;
       3、防水补漏补强加固综合治理。
       三、工程补漏方案设计
       1、补漏方案依据:
       依据国家标准GB50208-2012《地下工程质量验收规范》、GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》标准进行方案编制;
       2、补漏方案原则:
       采取补强加固,以堵为主,防堵结合,多道设防,刚柔结合的方案。
       四、补漏方案施工工艺
       1、基面处理:将内部砖砌粉刷层铲除至结构层;
       2、渗漏区域钻孔:孔径以安装注浆针头14mm;
       3、对未渗漏水区域进行补强处理:采用堵漏王抹面厚度不小于2公分;4、注浆止水:逐个依次对注浆嘴进行注浆堵漏、浆液采用水性高弹聚氨酯与油溶性聚氨酯混合液;
       5、拆除封堵注浆孔:注浆无明水渗漏24小时后将注浆嘴拆除,随即用堵漏王将注浆孔封堵平整;
       6、改性环氧树脂整体设防:为提高基坑整体抗渗强度采用可潮湿基面固化的改性环氧树脂对基坑进行整体防水设防处理,涂刷不少于2遍);
       7、自检修复(待随后一道工序完工固化可上人后,对基坑进行自检,主要涉及节点阴阳角、设备基础、管线固定部位等是否按要求施工到位有无遗漏漏点,若有漏点及时进行修复);
       8、验收交付(工程自检合格后,通知甲方安排验收、签写验收报告合格后交付使用)。
       四、工程防水补漏总结
       1、砖砌填充墙粉刷层铲除必须彻底干净;
       2、堵漏王抹面必须要密实厚度均匀不低于设计厚度;
       3、注浆止水带明水环境下注浆液的压力控制与浆量控制要把握好;

       4、潮湿环境下背水面防水设防材料是关键材料,要质量可靠,并强化施工。

陕西电梯井道渗漏水工程

       以上内容由陕西电梯井道渗漏水维修公司的小编整理编辑,感谢浏览,如果你还想了解更多,欢迎继续关注我们的网站。